Настройка APC Back-UPS CS 650

Автор Sergikjan, 26 апреля 2017, 10:11:19

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Sergikjan

Установил систему виртуализации Proxmox 4.4, которая собрана на Debian 8.
Настраиваю ИБП APC Back-UPS 650. Установил на хостовой системе пакет apcupsd.
прописал в конфиге следующие параметры

ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 30
MINUTES 5
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 120

Столкнулся с такой проблемой: как только пропадает питание из сети система сразу же идет на завершение работы. Выдает сообщение в терминале что истек лимит времени и идет завершение работы.
проверка статус
service apcupsd status
выдает очень малый остаток времени, хотя упс новый, аккумулятор свежий.

Этот же УПС подключенный к другой машине с системой Ubuntu server 12.04 с этим же конфиг файлом работает отличной.

Подскажите пожалуйста где искать проблему?

yoric

Странно, что-то где-то не того...
А нагрузка на UPS от убунты и этого одинаковая?
ЕСли у него есть com-порт, то можно подключиться терминалом и помучать, сверяясь с вложением. Вдумчиво.

[вложение удалено администратором]

Sergikjan

Цитата: yoric от 26 апреля 2017, 15:35:52
Странно, что-то где-то не того...
А нагрузка на UPS от убунты и этого одинаковая?
ЕСли у него есть com-порт, то можно подключиться терминалом и помучать, сверяясь с вложением. Вдумчиво.
Вот-вот уже не знаю куда копать.
Нагрузка одинаковая, com-порта нету.

yoric

А как определили, что одинаковая? Абсолютно идентичные компы? А то один, может, i7-8000, а другой pentium-133 :-)
Можно и по USB попробовать, когда-то это у меня получалось.

ecc83

Какая мощность блока питания у этого компа и у убунты?

Sergikjan

Цитата: ecc83 от 26 апреля 2017, 22:01:46Какая мощность блока питания у этого компа и у убунты?

Мощность БП одинаковые 500 Вт. Проц: Ubuntu - AMD A10-5700, Debian - Intel I5-6700. Видео встроенное. На обоих стоят одинаковые УПС, которые переставляю местами а картина никак не меняется. конфиг apcupsd одинаковые.

sidbar

Цитата: Sergikjan от 27 апреля 2017, 09:19:38Мощность БП одинаковые 500 Вт
БП не только мощностью отличаются.
Devuan GNU/Linux

yoric

Макс. мощность БП совсем не важна, важна потребляемая нагрузкой (процами, материнкой и т.д.) мощность. НАпример, БП мощностью 500Вт (может обеспечить такую) будет питать любую систему с меньшей потребляемой мощностью, которая, умноженная на КПД этого БП (80-90%), приложится уже в свою очередь на питающую сеть или UPS.
Дело тёмное, можно пробовать редактировать конфиг и испытывать. Больше на ум не приходит ничего.

Sergikjan

Цитата: yoric от 27 апреля 2017, 13:44:40
Макс. мощность БП совсем не важна, важна потребляемая нагрузкой (процами, материнкой и т.д.) мощность. НАпример, БП мощностью 500Вт (может обеспечить такую) будет питать любую систему с меньшей потребляемой мощностью, которая, умноженная на КПД этого БП (80-90%), приложится уже в свою очередь на питающую сеть или UPS.
Дело тёмное, можно пробовать редактировать конфиг и испытывать. Больше на ум не приходит ничего.
Понятно что дело в MAX мощности БП, потребляемая мощность систем тоже практически одинакова - конфигурация систем практически одинакова и потому потребляемая мощность отличается только потребляемой мощностью самого процессора. Т.е. дело не в этом.
Дело темное это точно, уже 2 недели бьюсь никак. Спасибо на этом, буду дальше копать.

vadd

#9
Конфиг файл не один, возможно есть отличия с убунтовской машиной:
https://wiki.debian.org/apcupsd
может при установке просто забыли закрепить новые параметры ISCONFIGURED=yes
Посмотрите по логам как идет процесс выключения, вдруг в системе есть еще какой-нибудь контролирующий питание софт

Sergikjan

Уважаемые форумчане, проблема исчезла после подключения УПС к другому USB порту. Теперь система завершает работу как полагается в соответствии с настройкой в конфиге, но теперь другая проблема. Сам УПС не уходит в режим сна (не выключает питание на выходе).

Sergikjan

Подскажите пожалуйста, в чем различие параметра SHUTDOWN в файле /etc/apcupsd/acpcontrol,
по умолчанию  SHUTDOWN=/sbin/shutdown в этом случае операционная система завершает работу и комп выключается, а ИБП не выключается - продолжает холостую работать на батареях.
поменял на SHUTDOWN=/sbin/halt
при отключении питания на консоль выводится сообщение

Broadcast message from root@main (somewhere) (Fri May  5 23:22:26 2017):
Battery power exhausted on UPS main. Doing shutdown.

Broadcast message from root@main (somewhere) (Fri May  5 23:22:26 2017):
UPS main initiated Shutdown Sequence

Broadcast message from root@main (somewhere) (Fri May  5 23:22:32 2017):
Power failure on UPS main. Running on batteries.

но завершение работы системы не происходит.

yoric

Потому что дальше в теле выполняется $SHUTDOWN с ключами, которых нет у halt. Да и выключить ИБП это не поможет совершенно. На это влияяет KILLDELAY=0 в .conf, если не ноль, то выключается спустя это время.

Sergikjan

Цитата: yoric от 06 мая 2017, 12:42:36
Потому что дальше в теле выполняется $SHUTDOWN с ключами, которых нет у halt. Да и выключить ИБП это не поможет совершенно. На это влияяет KILLDELAY=0 в .conf, если не ноль, то выключается спустя это время.
Пробовал выставлять KillDelay значения отличные от 0, изменений нет. ИБП - не выключается